Revenons à la page 30 de ce document.
Le paragraphe est ainsi écrit
· Les paramètres retenus dans le compteur Linky ont été définis en cohérence avec les courbes de protection thermique des disjoncteurs : à réglage de puissance équivalent, l’organe de coupure doit permettre au client de disposer d’une puissance au à celle autorisée par un disjoncteur moyen en bon état de fonctionnement.
Puis j’y vois 2 parties.
- La partie supérieure se rapporte au disjoncteur classique, il « surveille » le courant Inst par rapport à IR = 6000 / 200 = 30 ampères.
Pour un courant Inst = 1,1 IR soit 33 ampères, le temps de déclenchement est infini.
Pour Iinst un peu plus grand c’est l’inconnu. - La partie inférieure se rapporte au compteur Linky et à son organe de coupure
il surveille la puissance instantanée Pinst.
Puisque Pcoup est égal à la puissance d’abonnement de 6000 va, nous pouvons raisonner ainsi :
Pour Pinst = 1,1 Pcoup soit 6600 va, le temps de déclenchement est infini, le courant effectif est égal à 6600 / 230 = 28,7 ampères.
Pour Pinst un peu plus grand c’est l’inconnu.
En conclusion nous avons une baisse de puissance de 13%.
Que fait-on quand on a un délesteur réglé à 30 ampères et que l’on vous impose le compteur Linky ?J’attends une réponse avec impatience.