BRANSOLES 15 août 2018 15:44

Revenons à la page 30 de ce document.

Le paragraphe est ainsi écrit

· Les paramètres retenus dans le compteur Linky ont été définis en cohérence avec les courbes de protection thermique des disjoncteurs : à réglage de puissance équivalent, l’organe de coupure doit permettre au client de disposer d’une puissance au à celle autorisée par un disjoncteur moyen en bon état de fonctionnement.

Puis j’y vois 2 parties.

  • La partie supérieure se rapporte au disjoncteur classique, il « surveille » le courant Inst par rapport à IR = 6000 / 200 = 30 ampères.
    Pour un courant Inst = 1,1 IR soit 33 ampères, le temps de déclenchement est infini.
    Pour Iinst un peu plus grand c’est l’inconnu.
  • La partie inférieure se rapporte au compteur Linky et à son organe de coupure
    il surveille la puissance instantanée Pinst.
    Puisque Pcoup est égal à la puissance d’abonnement de 6000 va, nous pouvons raisonner ainsi :
    Pour Pinst = 1,1 Pcoup soit 6600 va, le temps de déclenchement est infini, le courant effectif est égal à 6600 / 230 = 28,7 ampères.
    Pour Pinst un peu plus grand c’est l’inconnu.

En conclusion nous avons une baisse de puissance de 13%.

Que fait-on quand on a un délesteur réglé à 30 ampères et que l’on vous impose le compteur Linky ?J’attends une réponse avec impatience.

Bien à vous.

 