@Ouam
« On
l’a fait x fois sur les articles de Marc.Demande à Permile il te filera les
liens »
Fournir
des liens vers des sites anti-Linky qui désinforment, oui. Mais ce n’est pas ce
que je vous demande. Ces sites affirment sans aucune preuve que les disjoncteurs
coupent le courant sur la base de la puissance active alors que c’est faux. Les
disjoncteurs et les compteurs Linky coupent le courant sur la base de la
puissance apparente.
« Alors
déja dans une installation de type classique (non liky) c’est le disjoncteur
EXTERNE qui gere la coupure maximum de disjonction et pas le compteur »
Où
avez-vous lu que j’ai écrit le contraire ?
« De
plus il existe plusieurs type de disjoncteurs suivant les »series« de
l’époque, ce n’est pas uniforme comme le disjoncteur INTERNE du Linky alors me
demander une fiche disjoncteur n’a aucun sens ou alors précise le modèle. »
Un seul exemple me suffira. Je vous mets au défi de me
monter un seul disjoncteur (installé par EDF autrefois ou ERDF plus récemment)
qui coupe le courant sur la base de la puissance active. Vous voyez, je ne suis
pas emmerdant. Choisissez le fabricant que vous voulez.
« Oui
le théoriquement ici et qui est TRES IMPORTANT DANS TA PHRASE ne
sert qu’a embrouiller les lecteurs neophytes car tu sait manifestement
bien que ce type de disjoncteurs EXTERNE est relativement
tolerant , et la coupure ne se fait pas comme le linky au watt pres
via le relais. »
Certes mais comme le montre ce document d’Enedis (cf. section 7, page 29), les
paramètres du Linky ont été fixés de manière à ce qu’il soit aussi tolérant que
le disjoncteur externe. L’un comme l’autre ne coupent pas le courant jusqu’à
1,3 fois la puissance de l’abonnement, soit 7800 VA. Cela correspond à 33,9 A à
230 volts pour le disjoncteur (contre les 30 A théorique dont je parlais dans
mon précédent post).