Indisponibilité d’une voie de l’ébulliomètre
Le 8 août 2012, l’exploitant de la centrale nucléaire de Cruas-Meysse a détecté que des 
sondes de température d’une voie de l’ébulliomètre du réacteur n°1 n’avaient pas été 
correctement reconnectées lors des opérations de fermeture de la cuve. Ce réacteur est à 
l’arrêt pour maintenance programmée et rechargement en combustible depuis le 26 mai 2012. 
L’ébulliomètre est un calculateur utilisé en situation post-accidentelle qui permet de mesurer le 
niveau d’eau dans la cuve du réacteur, ainsi que l’écart entre la température de l’eau de la 
cuve et la température d’ébullition à la pression correspondante. L’ébulliomètre est composé 
de deux voies redondantes qui utilisent des mesures de températures provenant de sondes 
disposées dans le cœur du réacteur. 
Ces sondes de température sont systématiquement déconnectées à l’occasion de chaque 
ouverture de la cuve dans le cadre des arrêts pour rechargement en combustible. 
Sur le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Cruas, des inversions de câblage ont été 
réalisées en 2010 et ont donné lieu à des modifications documentaires. 
Le 2 août 2012, lors de la refermeture de la cuve du réacteur n°1, les intervenants ont omis de 
prendre en considération ces documents de maintenance modifiés et n’ont par conséquent 
pas câblé correctement le système de mesure d’une voie de l’ébulliomètre. 
Le 6 août 2012, les intervenants ont relevé cette anomalie lors de l’élaboration du rapport de 
fin de leur intervention. Dès la détection de l’écart, EDF a été informée et a engagé une remise 
en conformité du câblage : la voie concernée de l’ébulliomètre a été déclarée disponible le 6 
août 2012 en fin de journée. 
Cet événement n’a eu de conséquence ni sur les personnes ni sur l’environnement de 
l’installation. 
Toutefois, compte tenu d’une traçabilité insuffisante des modifications de câblage intervenues 
en 2010 dans les procédures d’intervention de connexion des sondes de l’ébulliomètre, cet 
incident a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES